手机版
您的当前位置: 明翰范文网 > 范文大全 > 公文范文 > 2023年第一篇,电缆沟设计说明(精选文档)

2023年第一篇,电缆沟设计说明(精选文档)

来源:网友投稿 时间:2022-10-22 15:25:03 推荐访问: 标签 电缆沟 电缆沟设计说明

下面是小编为大家整理的2023年第一篇,电缆沟设计说明(精选文档),供大家参考。

2023年第一篇,电缆沟设计说明(精选文档)

 

 第一篇

 电缆沟设计 说明1 1

 设计总则

 1.1

 为使电力工程电缆设计做到先进、经济、合理、安全、适用以及便于施工和维护,制定本设计图册。

 1.2

 本设计图册适用于广州市城乡、新建、扩建的电力工程中10kV及以下电力电缆和控制电缆的选择与敷设。

 2 2

 设计依据

 2.1

 《电力工程电缆设计规范》----GB50217-2007 2.2

 《城市电力电缆设计行业标准》----DL/T5221-2005 2.3

 《砌体结构设计规范》---GB50003-2001 2.4

 《建筑结构荷载规范》---GB50009-2001 2.5

 《混凝土结构设计规范》---GB50010-2010 2.6

 《钢筋混凝土结构设计规范》---GB50010-2002 2.7

 《建筑地基基础设计规范》----GB50007-2002 2.8

 《建筑地基处理技术规范》----JGJ79-2002 2.9

 《混凝土结构工程施工质量验收规范》----GB50204-2002 2.10 《建筑工程施工质量验收统一标准》----GB50300-2001 2.11 《额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆第三部份:交联聚乙烯绝缘电力电缆》---- GB12706.3-91 2.12

 JTG D60-2004《公路桥涵设计通用规范》 2.13 《中国南方电网公司10kV和35kV配网标准设计》(2011版)

 2.14

 广东电网公司关于10kV配网标准设计的指导原则和要求 2.15

 符合国家现行有关设计规范和标准的规定 3 3

 设计原则

 3 3 .1

 电缆应用范围

 为提高供送电能力,便于维护检修,降低电网建设投资,电网线路原则上均要按架空线规划、设计和建设,控制电缆、特别是严格控制高压电缆使用范围,当路径必须经过以下地区时,可以考虑采用电缆线路:

 1)技术上难以解决的严重腐蚀地段;

 2)易受热带风暴袭击的沿海地区主要城市的重要供电区; 3)长距离过海、过江等技术经济比较采用电缆线路比较合适的地段; 4)大城市中心区、高层建筑密集地区、重要的商业繁华路段; 5)对供电可靠性有特殊要求,需使用电缆线路供电的重要用户; 6)电网结构或运行安全的情况; 7)城市规划和市容环境不能通过架空线,又具备电缆敷设条件的地区; 8)重点风景旅游区。

 3 3 .2

 电缆选择要求

 3.2.1

 电缆统一按阻燃交联聚乙烯电缆考虑。

 3.2.2

 电缆敷设环境温度:年最高温度45℃,年最低温度-10℃。

 3.2.3

 电缆导体额定温度90℃。

 3.2.4

 短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过250℃。

 3.2.5

 最大工作电流作用下的缆芯温度,不得超过电缆使用寿命确定的允许值。

 3.2.6

 最大短路电流作用时间产生的热效应,应满足热稳定条件。

 3.2.7

 回路最大工作电流作用下的电压降,不得超过该回路允许值。

 3.2.8

 电缆最小弯曲半径不小于电缆外径10倍。

 3.2.9

 10kV配网干线电缆宜选用240~300mm2 规格的电缆。

 3.2.10

 电缆线路一定要按有关规范规程做好防火防爆措施。

 3 3. .3 3

 电缆路径要求

 3.3.1

 按当地供电部门有关运行要求并经过当地主管部门许可建设电缆走廊。

 3.3.2

 避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。

 3.3.3

 便于敷设、维护。

 3.3.4

 避开将要挖掘施工的地方。

 3 3. .4 4

 电缆敷设方式选择原则

 电缆工程敷设方式的选择,应视工程条件、环境特点和电缆型类、数量等因素,且按满足运行可靠、便于维护的要求和技术经济合理的原则来选择。

 3.4.1

 当在同一路径需要敷设的电缆根数不超过4根时,在慢车道或人行道下、公园绿地、建筑物的边沿地带或城市郊区等不经常开挖的地方,宜采用直埋或槽盒敷设方式;超过4根时,宜采用电缆明沟或暗沟敷设。

 3.4.2

 地下电缆与公路、铁路、城市道路交叉处,或者地下电缆需通过的小型建筑物及广场区段,宜采用排管敷设方式。

 3.4.3

 通过河流、水库的电缆,应尽量利用桥梁、堤坝敷设,如不能满足条件可采用水下敷设。

 3.4.4

 在地下水位较高的地方或通道中电力电缆数量较少,且在不经常有载重车通过的户外配电装置等场地时,宜采用预制电缆浅槽。

 3.4.5

 电缆敷设层数不宜超过四层。

 4

 设计内容划分

 电缆沟设计根据以下内容进行划分:

 1)电缆沟线数:六线、十二线、十六线、二十四线、双十二线、双十六线; 2)适用路面:行人、行车; 3)电缆沟形式:单沟和双沟; 4)构筑类别:电缆沟、工作井、检查井、中间头井、转角井、三通井、四通井及防火设施。

 5

 设计要求

 5.1

 电缆沟敷设设计要求

 5.1.1

 城区或城乡的主干道路宜采用构筑式的电缆沟。

 5.1.2

 电缆沟纵向每隔0.8m应有承托支架,支架宜使用复合材料支架。

 5.1.3

 沉底的电缆沟宜每隔20m设置检查井,每隔60m设置一个工作井,每隔200m设置电缆中间头井。

 5.1.4

 电缆沟宜每隔20m设置自然集水口一个,电缆沟纵向排水坡不小于0.5%。

 5.1.5

 电缆走廊在人行道上设置电缆标志牌;在绿化带或泥土路段设置电缆标志桩。电缆沟每隔10m处设置电缆标志牌。每隔20m设置一个标志桩。所有电缆井口应设置电缆标志牌。

 5.1.6

 电缆构筑物应满足防止外部进水,渗水的要求,且应符合下列规定:

 1)对电缆沟底部低于地下水位或电缆沟与工业水管沟并行邻近时,宜加强电缆构筑物防水处理; 2)电缆沟与工业水管沟交叉时,电缆沟宜位于工业水管沟的上方; 3)在不影响厂区徘水的情况下,厂区户外电缆沟的沟壁宜高出地坪。

 5.1.7

 当电缆沟出现高差的情况下,需进行放坡处理,放坡坡度不宜大于15°。

 5.1.8

 本电缆沟设计按截面为300mm2 交联聚乙烯电缆考虑。电缆盖板的尺寸以及承载力按照图纸要求而定。

 5.1.9

 电缆沟盖板均采用钢筋混凝土材料,并按荷载等级分为行人、行车。

 5.2 2

 抗震设计、荷载及防火要求

 5.2.1

 本工程场地地震基本烈度为7度,本工程设防烈度为7度。

 5.2.2

 本建筑物耐火等级为二级。

 5.2.3

 结构、构件主筋保护层最小厚度:板结构为15mm厚,梁结构为25mm厚。

 5.3 3

 地基基础部分

 本标准设计采用天然地基,地基承载力特征值为≥120kPa;若施工时发现实际地质情况与设计或地质资料不符请通知设计人共同研究处理。

 5.4 4

 混凝土结构部分

 本标准设计混凝土及钢筋混凝土的材料强度分别采用:垫层为C15,压顶梁为C25,盖板为C30。

  5.5 5

 砖砌体部分

 本标准设计电缆沟井砖砌体采用砌M15砖,MU10水泥砂浆。

 5.6 6

  本标准设计施工应遵守有关施工规范及规程。

 6 6

 电缆防火设计

 6.1

  铺设在电缆防火重要部位的电力电缆,应选用阻燃电缆。

 6.2

  对电缆可能着火蔓延导致严重事故的回路、易受外部影响及波及火灾的电缆密集场所,应有适当的阻火分隔,并按工程的重要性、火灾几率及其特点和经济合理等因素,确定采取下列安全措施:

 1)在电缆沟(桥架)接口处,应采用防火包等材料封堵; 2)阻火分隔包括设置防火门、防火墙、耐火隔板与封闭式耐火槽盒。防火门、防火墙用于电缆隧道、电缆沟、电缆桥架以及上述通道分支处及出入口。耐火隔板用于电缆竖井和电缆层中电缆分隔。封闭式耐火槽盒的接口处和两端应用阻火包带或防火堵料密封。

 6.3 3

  电缆沟防火墙的设置,应在变电站外每隔200m设置防火墙一面;在变电站内每隔100m设置防火墙一面。

 6.4 4

  电缆防火墙两侧应涂刷电缆防火涂料,长度为1.5m,厚度为1mm。

 6.5 5

  在电缆进出线集中的电缆夹层中,如未全部采用阻燃电缆,为了把火灾事故限制在最小范围,尽量减小事故随时,可加设监控报警和固定自动灭火装置。

 6.6 6

  电缆沟防火设计,根据所用防火材料的不同,有两种方式可供选择:一种是采用防火环保膨胀模块的做法;另一种是采用防火包、防火砖、防火隔板的传统做法。实际工程中可选择使用。

明翰范文网 www.tealighting.com

Copyright © 2016-2024 . 明翰范文网 版权所有

Powered by 明翰范文网 © All Rights Reserved. 备案号:浙ICP备16031184号-2

Top