医院净化工程施工组织设计 一、施工设计方案 二、 关键部位、各系统施工方法 三、 劳动力计划材料供应、机械设备配制安排 四、 质量安全保证措施 五、 施工工期计划与保证措施 六、 施工中使用新技术、新材料、新工艺 七、 施工现场采取环保、消防、降噪音、文明等施工技术措施 八、 项目领导班子配备 一、 施工设计方案 1 1 .设计根据 《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50333-2002 《空气过滤器》 GB/T 14295-93 《高效空气过滤器》 GB/T 13554-92 《洁净厂房设计规范》 GB50073-2001 《医院消毒卫生标准》 GB15982-95 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 《综合医院建设标准》 1996 年版 《医院洁净手术部建设标准》 2000 年版 《建筑设计放火规范》 GBJ 16-87 《采暖通风与空气调节设计规范》 GBJ 19-87 《压缩空气站设计规范》 GBJ 29-90 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98 《装饰工程施工及验收规范》 GBJ 210-83 《通风与空调工程质量检验评定标准》 GBJ 304-88 《综合医院建筑设计规范》 JGJ 49-88 《洁净室施工及验收规范》 JGJ 71-90 《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T 16-92 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2001 《医用中心吸引系统通用技术条件》 YY/T 0186-94 《医用中心供氧系统通用技术条件》 YY/T 0187-94 《钢制压力容器》 GB150 《拉制铜管》 GB1527 《医用氧气》 GB8982 《工业管道工程施工验收规范》 GB235 《现场设备、工业管道焊接工程及验收规范》 GB236 《电气装置安装工程施工验收规范》 GBJ 232-90.92 《医院洁净手术部建设标准》 《医院感染管理规范》 《医院洁净手术部项目认证检查评定标准》 《层流洁净工作台检验标准》 GB6168-85 《高效空气过滤器性能试验方法透过率与阻力》GB6165-85 《高效滤料性能试验方法》 GB6166-85 《尘埃粒子计数器性能试验方法转换灵敏度》 GB6167.1-85 《尘埃粒子计数器性能试验方法颗粒数浓度》 GB6167.2-85 《通常通风用空气过滤器性能试验方法》 GB12218-89 《组合式空调机组》 GB/T 14294-93 《压缩空气站设计规范》 GB50029-2003 国家与地方颁发的其他有关标准、规范与规程,按照以上规范及验收标准进行设计及施工,确保工程达到优良。

  2 2 .概述 宁夏回族自治区人民医院眼科医院洁净手术室项目设计方案,是在原平面图的基础上根据招标文件的要求,结合我公司的实际专业经验及有关净化设计规范进行设计。洁净手术部设在大楼的第八层,面积约为 98 ㎡。由洁净手术室、洁净走廊共计 2 间Ⅲ级手术室 2 间。

  3 3 . 洁净手术部 空调系统 设计及施工方案 手术室的回风与一定量新风混合后,通过温湿度处理,使用加压风机消音处理后,通过洁净风管经初、中、高效三级过滤,输送到洁净室内,从而使洁净室内形成一个宁静、安全、清凉的净化环境,使病人大大减少感染的机会。整个净化空调系统设有三级空气过滤,第一级过滤(初效过滤)设置在新风口,第二级过滤(中效过滤)设置在系统的正压段,第三级过滤(高效过滤)设置在系统的末端。为了防止外部尘埃进入,洁净手术室务必维持正压值,洁净区与其相通的非洁净区都保持不小于 10pa 的正压。洁净区对室外或者与室外直接相通的区域应保持不小于 15pa 的正压。

  我公司为贵院设计的净化空调机组为 “天加”牌医用净化组合式空调机组,型号为 YZK 自动恒温恒湿水冷机组,冷热源由院方提供。手术室空调机组使用新风集中预处理,再分别送入各机组回风端的形式,设一台新风机组。

  医用净化组合式空调机组特点如下:

  ※ 独有的三维复合式铝合金框架结构,配合最新的复合式夹心双层保温面板,使最新一代的机组柜体具有真正意义上的绝冷桥与零泄露设计。避免了因冷桥与泄露所造 成的能量缺失与机组外壁凝露现象产生,并杜绝了未经处理的空气渗入系统。

  ※ 新型复合式夹心双层保温面板,内板由不滋菌的不锈钢板制作,外板由喷塑钢板或者彩钢板制作,内外层之间灌注高压发泡聚氨酯保温材料整体成形,边框使用 PVC板边条隔断双层板及铝框架间的冷桥,确保了机组的绝热性能与极低的漏风率(≤0.5%),在保温、隔声、防火、强度、使用寿命与洁净度等各方面都具有最佳性能。

   ※ 平整流畅的机组内壁设计,方便了内部清洁,降低了空气的扰动与动能损耗,有效抑制了积尘与细菌生长,并能耐消毒剂腐蚀与湿空气锈蚀。

  ※ 机组使用 DDC 操纵,可实现多种工况运行模式,精确操纵室内温湿度。

  ※ 机组配置经特殊抗菌处理的初、中效过滤器,新风过滤器使用多层铝质+尼龙滤网滤料,截留效率≥65%,使用寿命长;可选配具有杀菌与除异味功能的活性碳过滤器等。

  ※ 机组配置 PTC 电热管,表面温度低,发热效率高,安全耐用。

  ※ 表冷盘管位于正压段,确保冷凝水排水顺畅,不积水,需设水封防负压时冷凝水吸。

  ※ 中效过滤器设置在正压段,能保护蒸发盘管不受尘埃污染,还可完全避免中效过滤器受潮。

  ※ 表冷盘管面风速≤2m/s,并使用亲水膜平翅片制作,不易积尘滋菌,不可能产生带水现象。

  ※ 所有空气过滤器的前后均设有压差报警装置,及时提醒用户更换过滤器。

  ※ 使用室内湿度优先操纵方案,确保洁净手术室内温湿度操纵与时在Ⅰ~Ⅲ级手术室的高效过滤器前风管内相对湿度≤75%,防止长期的潮湿空气导致二次污染。

  ※ 使用二次干燥干蒸汽加湿器或者电极加湿器,确保停机后加湿器内无积水,消除加湿器细菌滋生的可能性,杜绝加湿器热病产生。

  ※ 机组停机时,新风阀同时关闭,风机延时停机,以确保盘管吹干。

  ※ 机组配置手动强制开机功能,确保机组在操纵系统故障时仍可启动。

  ※ 机组可配置变频调速器/调压操纵器用于 VAV 操纵系统,操纵风机的节能运行,满足空调系统的要求。

  ※ 标准机组整机分三段,拼接容易,便于运输及进入现场。

   Ⅲ级洁净手术室顶部洁净送风天花尺寸为 2600 ㎜×1400 ㎜,十万级洁净走廊送风口尺寸为 600 ㎜×600 ㎜。

   洁净手术室内回风洞口上沿不应超过地面以上 0.5m,洞口下沿距离地面不低于0.1m,洁净手术室在病人头部设置排风口,以便排掉麻醉气体及有害气体,确保医护人员身体不受伤害。洁净手术室回风使用两侧回风,禁止四角回风,根据《洁净手术室施工及验收规范》所定,送风管网不应在现场制作。

  严格按照操作工艺进行镀锌钢板的脱脂,清洗后制作完成不一致规格的风管道,然后成品再一次进行清洗封膜,到达现场以后,在安装的过程中采取保护措施,安装完毕,在下一个工序没有衔接好的情况下继续把膜层安装好等待下一步工作的进行。风管道安装完毕后,外包 20 ㎜厚防火等级为 B1 级的橡塑保温棉。

  手术室设有独立排风系统,内设排风机、指挥装置、风量调节装置、中效过滤器、出口设防水百叶,排风机选用低噪音类型。所有送风口均安装多叶调节阀,回风口安装带有初效过滤器的多叶调节阀,主管道过墙处安装防火调节阀。

  4 4 .洁净 手术室主体框架及围护结构 设计及施工方案 (1 1 ) 洁净手术室主体框架 Ⅲ级洁净手术室主体框架为钢质龙骨结构: 使用 12#槽钢、10#槽钢及 40 ㎜×40 ㎜矩型管焊接制成并作防腐处理作为承重框架。整个框架围绕在手术室的外围,起到支撑与巩固手术室的作用,同时使手术室与房屋结构衔接在一起。

  (2 2 ) 电解钢板 (具体产品说明见洁净手术室有关产品设备、材料的选用) 根据招标文件的要求,Ⅲ级洁净手术室使用电解钢板(1.2mm 厚)加工成复合式电解钢板制成的墙板与顶板,可实现在施工现场的快速安装。为实现复合式电解钢板制成的墙板能有效的隔音与保温,提高复合墙板的抗冲击性与综合性,每一张电解钢板背面均粘贴有集防火、保温、抗撞击性于一体的国产优质 9.5 ㎜厚的石膏板。

  选用欧洲一级进口金属填充料充实每块墙板之间的微缝,并经精工打磨光滑,从而使手术室内壁形成一个光滑无缝的密封空间,各个角部连接实现圆弧光滑过渡。经打磨光滑后的手术室内壁选用英国“TREMCO”洁净室专用防裂及抗菌涂料,应用高压喷涂工艺,经多道工序多层次喷涂而形成一个无缝抗菌洁净涂层,而涂料的颜色则选用经大多数医务人员认可的米黄色、薄荷色或者浅蓝色,这样的颜色可使医生长时间连续在室内从事紧张的工作而不易产生疲劳。所有洁净手术室均有接地线,确保安全。

  5 5 . 洁净走廊围护结构 设计及施工方案 根据招标文件的要求,洁净走廊土建墙基础刷抗菌、防霉涂料;吊顶使用 600*600铝扣板吊顶。

   6 6 . 地面 部分 设计及施工方案 Ⅲ级洁净手术室、洁净走廊地面全部使用 2.0mm 厚同质透心塑胶地板,使用德国汉高牌自流平,将原地面做找平处理后,铺装法国得嘉同质透心塑胶地板,接缝处用原材料做热熔焊接,形成无缝地面。其耐磨性好,使用寿命长,施工与维修方便,具有高品位的装饰效果。其优良的品质提供清洁的室内环境及步行时的舒适感,强力保护地面,制造优雅的气氛。

  7 7 .洁净手术室内的配置设计及安装方案 (1)操纵面板(具体产品说明见洁净手术室有关产品设备、材料的选用):按照国际规范开发研制的产品,表面使用日本进口防菌薄膜材料制造,电子原件及感应器从日本及欧洲进口,其要紧功能均设计为独立电路板形式,互不干扰,日后检修时更加快速、方便并节约资金。此面板上的所有按键均为智能平面触摸式,防止水气及尘埃渗入,同时可用轻度消毒剂清洁板面,符合洁净手术室的要求。手术室多功能操纵面板可将手术室中需要操纵的设备(如手术室内的照明、手术灯及空调系统等)使用计算机技术将数据输入到集成电路板上,可根据医院的需要,将手术室内需操纵的内容集中在电路板上进行操纵。

  Ⅲ级手术室安装四联多功能操纵面板,其要紧功能如下:

   a.时钟:显示北京时间。

  b.计时钟: 使用手术计时与时钟兼有的计时器,显示手术与麻醉过程所用时间。独立设置时、分、秒的标时,并配有触摸或者按扭式操纵器,距地 2m 安装。

  c.呼叫对讲:

  ①免提听筒操作:使用者于任何时候能与对方通话。

  ②个别联络:系统可实现一方同时与两方或者同时与三方通话。

  ③广播:可向任何一座对讲机发出信号对系统内所有人广播。

  ④系统扩充功能:对讲系统因无需主机操作,此系统容量最多可提至 256 个呼叫点,每台对讲机结构完全相同,需设定每台机的不一致地址。

  ⑤显示语言文字的选择:可选择中文或者英文显示(预先设定)。

  d.开关操纵: ①操纵普通照明系统的开关;

  ②操纵背景音乐的运行或者停止;

  ③操纵手术灯的开关及调光(专用开关);

   ④操纵麻醉废气回收的运行或者停止;

  ⑤操纵火灾报警器;

  e.医气报警系统操纵:手术室常用气体(氧气、负压吸引、压缩空气、笑气、氮气)出现超压、欠压、漏气等特殊情况时发出声光报警。

  f.空调系统:温湿度操纵,空调的开启停机与高效报警操纵。

  (2)药品柜、器械柜、麻醉柜:规格为 1700 ㎜×900 ㎜×300 ㎜,使用磨砂不锈钢板制作,设四门开启,上下两层,上部为玻璃门,门内层为不锈钢板,上下两层均设有可调玻璃隔板。柜体内所有接缝处均进行密封处理,柜门粘贴与手术室主色相似的防火板,周边使用铝合金包边。箱体为内嵌式,不占用手术室的内部空间。

  (3)书写台:使用磨砂不锈钢板制成,便于清洁、消毒,台面粘贴与手术室主色相似的防火板,周边使用铝合金包边。箱体为内嵌式,不占用手术室的内部空间。使用时只需把台面放下,即可衍生出一个 700 ㎜×400 ㎜的台面,可供记录,同时灯光会自动亮起。

  (4)组合式电源:使用磨砂不锈钢板制成底座,安装四个奇胜牌 E2000 系列五孔插座并加装防潮盒,组装成形;内嵌式安装,不占用手术室的内部空间。每间手术室安装3 组。

  (6)“手术中”指示灯:安装于电动门轨道外罩上,与手术灯联动,手术灯开则“手术中”灯开,手术灯关则“手术中”灯关。

  8 8 . 配电 部分 设计及施工方案 由甲方引致手术部后由施工方负责设计与施工。每间手术室普通照明为降低启动电流,全部使用电子镇流器。所有穿线槽均为镀锌铁皮线槽。洁净手术室使用等电位接地系统,以提高用电安全,接地电阻小于 1Ω,手术室内的所有用电设备与有金属外壳的非用电设备均用 6mm2 铜线与接地端子内端子相连,接地端子箱通过 30 ㎜×3 ㎜镀锌扁钢互相连接,并接至等电位接地预留点。

  各手术室内每个插座孔为 75 ㎜×75 ㎜,间距为 35 ㎜,相邻插座孔距为 110 ㎜,每组插座可按槽一起开洞,开洞净深为 60 ㎜,每个开关预留孔为 75 ㎜×75 ㎜。

   9 9 .洁净手术部气密封门设计及安装方案 (具体产品说明见洁净手术室有关产品设备、材料的选用) (1)手术室专用电动气密封趟门:四周使用优质不锈钢材料,门身内部为保温,防火填充料,门身表面使用喷涂电解钢板,与门框接触的地方均有双圈密封胶条进行气密 封。使用微电脑操纵,开门方式有手肘按动开关、脚膝部触发红外线感应开...